redstalk
День добрый.
Имеем Шнейдер EasyPact CVS250F
Ue(v) --------- Icu(kA) ------- Ics(kA)
220/240 ------- 70 ---------- 70
380/415 ------- 36 ----------- 36
440 ---------- 36 ----------- 18
Cat.A
Cat.A - Вот этот то и номинал беспокоит, стоит перед нагревателями , дельта выставлена в 10 градусов.
Соответственно контактор щёлкает. Автомат периодически вышибает.
Я правильно понимаю , что Cat.A / это как на наших автоматах задержка срабатывания А,С,D.
Представитель шнейдер говорит - автомат работает и выключает без задержек . Говорит берите Cat B - и будет счастье.
Перелопатил весь интернет . Непонятка с категориями , HELP
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(redstalk @ 27.12.2019, 15:21) *
...Я правильно понимаю , что Cat.A / это как на наших автоматах задержка срабатывания А,С,D.
Представитель шнейдер говорит - автомат работает и выключает без задержек . Говорит берите Cat B - и будет счастье.
Перелопатил весь интернет . Непонятка с категориями...
Уважаемый redstalk! Вы путаете категорию применения автоматических выключателей по ГОСТ Р 50030.2-2010 (открыть и посмотреть подраздел 4.4 "Категории применения") с их времятоковыми характеристиками (ВТХ) - это хотя немного и похоже, однако не одно и то же!
redstalk
Спасибо, изучил ГОСТ - всё понял.